Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
建筑专业 图纸表达及深度要求 总结
#1
建筑专业
图纸表达及深度要求
总结
侯一帆


 
编写原则:
1.       应该在项目开始前,加以学习、培训、落实发放到个人。
编写记录:
1.       20150112
 


目录
目录...1
一、        建筑专业制图标准...4
(一) 制图原则...4
(二) 最基本要求:...7
(三) 文字...7
(四) 尺寸...8
(五) 轴线...9
(六) 符号、图例、索引...9
(七) 图纸的编排...10
(八) 其他要求...12
二、        设计说明...14
三、        总平图...15
1.    尺寸标注...15
2.    点坐标和标高...16
3.    消防表达问题...16
4.    总平说明...17
5.    总平道路设计...17
6.    其他...18
四、        上部单体图纸目录—未完成...19
五、        平面图...21
1.    首层...21
2.    标准层...21
3.    屋面...25
六、        立面图...26
七、        放大图...28
1.    楼梯、电梯放大图...30
2.    厨房卫生间放大图...32
3.    坡道放大图...32
4.    门窗放大图...32
5.    风井放大图...34
6.    立面局部放大...34
八、        节点详图...35
九、        地下室...39
1.    地下室图纸目录...39
2.    地下室设计说明...40
3.    防火分区示意图...40
4.    平面图...40
5.    顶板图...41
6.    剖面图和地下室车道高度控制图...42
十、        其他部分...43





 
一、  建筑专业制图标准
(一)      制图原则
1.       努力让信息传递到位原则
最根本的就是,图纸上的任何东西都要有定位
美的东西都是有数学的规律在后面,组织得美得信息形式,容易传达出去
有组织的东西是一直理想化的无熵的世界
根据《智能简史》的观点,这个世界所有都是信息构成的。设计应该就更是了,我们的目的就是提供优质的信息,然后确保信息高效传递给建设单位和施工队。
后面的很多原则其实都是由这个原则为最终目标的。
2.       对齐原则:
图名对齐,文字对齐,上下左右图对齐。
3.       重复内容简化原则:
墙体定位,下层平面标过的,可以不再标。相同户型仅标准一户。《房屋建筑制图统一标准》其中最主要的思想之一就是要简化图面,避免重复,突出重点。
尺寸也是一样,重复的都删掉,可以大量简化图面,让读图人注意力更集中
4.       规范原则:
一定要按照国家规范及图示要求进行表达,比例自然土壤的表达,剖切符号的表达等等。
5.       就近表达原则:
立面造型构件、阳台,雨披等另外就近标。洞口尺寸、细部定位尺寸不应距离外墙太远
6.       不重叠原则:
文字、标注不要重叠,不要被其他实体遮住,一般自校时要专门加以调整。
7.       精确原则,也叫数学原则:
1.       任何东西不随意放,都有道理和原则。尺寸的起点偏移量改为零,放大及节点时,尺寸界线端头和剖断线连在一起(互相垂直的),不要空一段距离,让人感觉是随便放置尺寸线;尺寸紧靠剖断符号,不要随意放置。
2.       尽量少一些格式
8.       尺寸标注的功能分开原则:
尺寸标注有一个大原则要把握,就是尺寸的标注功能要单一,标洞口的一排就标洞口,不要再去标阳台,功能单一这样可以让人很方便找需要的尺寸;画图和看图的人思路也会比较清晰
9.       脱开原则:
所有符号文字性标注要和实体脱开,如尺寸界线一定要距离被标注实体2~3mm距离,否则会被误认为是实体的一部分。
10.   简洁原则
轴线多余突出的要裁减干净,能就近定位的墙体,不需要再画轴线,图面能简洁的应简洁,因为轴线经常也被误会为门口高差线
11.   可以通过其他已定位过的实体来定位
这样比较简单,符合施工定位的情况,因为轴线是虚的。为简化标注,能通过其他实体定位的,通过其他实体定位
12.   详图更详细原则
图纸的表达遵循从大比例到小比例越来越详细的原则,小比例图其实就是大比例图的放大图。
有些重要内容,在大比例图纸中标完的,小比例详图同样要标。本来小比例图,详图之类的就是要更详细。
13.   不轻易删除原则
已经画好的东西不要轻易删除,应把要删除的放在要被关闭的层中。
14.   按顺序从下画到上层的原则
平面表达就是一层层按从下到上的顺序表达。特别是屋面以及欧式建筑屋面的塔楼等等,一定要按顺序和标高来画平面图。
下层画过的露台和屋面不再画,有时候会产生混淆。
15.   很多是技术表达
比如前室要标面积,房间要标人数
(二)      最基本要求:
1.       比例1:100时,尺寸距离建筑最靠边的墙线,台阶或雨棚线3000~5000,紧张时,可以按整数减少;原理:为了给细部构件尺寸留位置。尺寸挤在一块时,看得很费力。
2.       第1道尺寸线长度为1600;尺寸间距离800,轴圈距离尺寸400或800,
3.       其他所有图形内部尺寸界线长度为800;其他比例要严格转换;本3条做到,图面会整洁很多。
(三)      文字
1.       英文及数字要采用zsm字体,因为这种字体和中文字体大小是一样的。且可以输入平方,立法,以及其他特殊符号;中文字体用hztxt。
2.       文字全部采用左定位,考虑与win字体统一所以这么定
3.       文字的大小的种类一定要控制在2~3种。出图最常用字高汉字为4mm;图名为黑体字,8mmm,包含节点图名;图签栏用5mm高字体;所有字体的宽高比为0.7。
(四)      尺寸
1.       尺寸,标高的数字字高和一般的文字高度经常不一样,要注意有的人的图会差别过大,这个需要调整
2.       角度的箭头图例符号为三角箭头;
3.       更改通知单也要按照1:50或者1:100的比例进行绘制
4.       最后出图时,要专门花点时间,把图面整理下,打出图来自校,文字尺寸较密应调整一下。
5.       同一轴线或开间内,尺寸应完整
6.       详图要有总尺寸,不要让看图人自己去加
7.       4道尺寸之间不应该有重复尺寸
8.       定位,尺寸表达不清,或尺寸较多,较密,标注困难时,需在边上加以局部放大
9.       第1道为洞口尺寸,第2道为开间,进深,墙体,第3道为轴线尺寸,第4道为总尺寸。当第2道比较少时常和第3道尺寸合并。凸窗,阳台,雨披等室外构件尺寸,另外再画一道。
(五)      轴线
1.       柱,剪力墙设轴线,砖墙不设轴线,每个柱包括梁上柱都必须要有轴号,一般是用分轴号。
2.       轴线在施工图出图时淡显,避免被误认为实体线。
3.       轴圈文字除地下室和特殊情况以及连接的相邻栋局部平面,不要带栋号,否则看不清楚
4.       轴网系统一开始画图就要评审及定好,特别是几段折线的情况,要如何取角度,精确到几位数,定位点选那里等等,否则调起来就是大改
5.       一个工程标准层相同的几栋楼,主楼的轴网应该是一样的,如果下部要增加轴网,可以作为分轴号
6.       有角度的轴网要找到交点或圆心作为定位点(1.要远离主体的比较好,否则会有较大误差,这个很重要。2.要工程拿到手就优化好,否则后面改起来很痛苦)
(六)      符号、图例、索引
1.       柱,剪力墙要打成淡显的,柱外皮要用墙线加粗;打成全黑时,尺寸线要标在剪力墙边
2.       1:100时,ltscale=1000;500时,ltscale=5000,其他相应设置。
3.       不要勾选缩放线宽,否则打印样式表会无效
4.       有剖断的地方,一定要有剖断线
5.       索引线要垂直或水平,或45度,尽量用直线,不要用45度的,这样图面更简洁;且与文字对齐,上下左右对齐
6.       遇到“余同”之类的索引,应拉到3道尺寸线的外面,这样只标一个别人能容易找到,就像总平。
7.       线型出图线宽设置:10~15号色宽度分别为0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8(总平红线应用红色的线型画);墙线wall黄色0.5(为与大部分天正使用者统一);其余0.18,填充可以考虑0.15
8.       线型出图淡显设置:250~255用对象颜色,其余用黑色
(七)      图纸的编排
1.       图名里一般不加楼幢号(如: 1#楼),否则会重复表达,一般在图框里的工程名称里表达。
2.       图幅要求:尽量采用A1和A2二种图框,能不用加长及0号图框(禁止)的就不用。一套图的图纸规格不要超过2种。大型项目无法在一张图中表示完整的,可根据结构的分区分成多张
3.       大样图,详图禁止用0号图框,加长图框
4.       图纸基本按不同比例顺序排版:设计说明,总平面,平面,立剖面,放大,门窗表和门窗放大放一块(相关内容放一块),详图。
5.       表格1:100时,外框要画2根轮廓线,否则确实显单薄,间距且为100。
6.       图框加长要按规范来,绝对不可以随便加    
7.       图名,签名处文字不要过大,过小
8.       不采用个位数比例,比如1:25这样,不好换算。
9.       平面,剖面,详图内部的比例要统一 ,不要有的平面1:100,有的平面1:150,类似这种情况。
10.   图的方向要统一,比如平面图之间,方向要一样。
11.   经实验,总平采用1:300表达,竖向,绿化,定位图都放一起,很乱,不合适,还是1:500,各系统分开画比较好。
12.   当项目有很多期的时候,每期总平可以只表达本期的内容,这样可以避免使用0号图纸。
13.   平面图比例1:100,最好不用1:150,很不好标注和门窗编号,特别是住宅项目画起来很累,不如分成2张来画。地下室比例1:150,不要超过这个比例。否则也是不好画。
14.   立面、剖面一般1:100,比较大时1:150,1:200也没问题。
15.   楼梯,卫生间,阳台,立面局部放大图,门窗放大图,车道,风井(以后统一称放大图)统一1:50。
16.   节点图1:20,不要用其他比例,比如1:25这样不好换算的。墙身节点图必须用竖排版。
(八)      其他要求
1.       《房屋建筑制图统一标准》施工图绘制的根本,应至少读2遍。很多人没有学习过制图标准,常常出现各种各样不规范表达方式。
2.       图框要早点套好,早定好出图比例,否则临出图,改文字大小和尺寸比例,非常费时间。
3.       学会备份打印样式表,不必每次重装系统和cad要重新设计打印样式表。
4.       图纸上任何修改必须在电子图上画圆圈表示出改动部位后提交相关专业并当面说明
5.       箭头,详图圈,索引,剖面符合等等各种符号应用天正生成的,这样比较规范,并且容易统一。
6.       要关闭最近点捕捉,注意垂直点捕捉,图纸不能出现过多零数。
7.       有些图面表达应一次画到位,而不要把工作量都放到最后出图来收,减少出图时的收图压力,这是工作方法问题。
8.       提资要求尽量写在图纸上。1是这样不容易忘记;2提资到位,不易漏;3统一提资方式。4.可以作为提资的证据
9.       如外墙梁位置,楼梯电梯梁宽
10.   常用建材图例及比例应规范,详见《房建制图标准》8.2节。常错→多孔材料、木材、金属材料。
11.   设备能画尽量都要画,还得表达重量。(连空调外机尺寸比较小的都画,所以设备基本都要画),这样比较直观的知道功能和空间的使用,能发现问题。
12.   虚线不要滥用。上部物体对本层有影响,所以画投影线,下层对本层无影响,所以不用画投影线,一个物体的投影线画一次就好,投影线一定要及时画,否则会对上下关系不了解,造成错误
13.   目录要检查一遍,确保对上,经常和图纸名称对不上     
14.   目录要和图名完全一致,这就像索引一样
15.   放置一些说明性不出的文字的层可以设置不打印
16.   每个附注都要仔细看,不能从其他工程拷过来看都不看就放上去,否则会有很多低级错误方案
17.   附注要分类,相类别条文放在一起
18.   校对图要加粗墙线


 
二、  设计说明
1)       不用写具体构造,不要在节能说明屋面具体构造      
2)       电梯表,数字老不对
3)       室内外装修用料表,常对不上,要画很多时间对,也要创新格式,方便对应。   
4)       文字和表格不要随意放置,要紧凑。要在图框里打网格,然后在里面放置。
 
三、  总平图
1.   尺寸标注
总图最主要内容,格式统一后,每个标到位后,总平会让人感觉很规范,深度够。
1)       间距要考虑留尺寸富余,或者是不能4舍5入。都得入。
2)       拟建建筑的层数、功能、黄海高程、建筑高度
3)       周边建筑功能高度、层数、功能
4)       拟建建筑的长度、宽度
5)       建筑与红线距离      
6)       建筑与道路距离      
7)       建筑与其他建筑的间距:多层、高层、及高层裙房
8)       建筑物和其他建筑物,道路,用地红线的最小距离,记住一定是要标最小距离。应该用箭头表示是最好的。用加粗的斜线并不太好。
9)       地下构筑物表达及尺寸、退距,地下构筑物(如化粪池)的范围线及退线尺寸。
10)   围墙要表达及定位,围墙与道路,红线距离,围墙与道路好像是2米
11)   小区各出入口位置及管理线(大门、门卫、围墙),出入口与城市道路文叉门之间的距离要标
2.   点坐标和标高
1)       用真实坐标画图,比例最大500,要在原始坐标上画,不要拷贝到其他地方画,直接,准确。如要旋转出图,可以用plan命令解决
2)       建筑定位轴号轴线要有,点坐标用
3)       道路的每个变坡点要有标高,以及坐标点
4)       道路中心线的每个直线的端点;曲线的端点和中点都要点坐标点,所以,道路中心线在施工图阶段要加以简化。
3.   消防表达问题
1)       得注明消防施救面靠建筑不得种大树
2)       扑救面坡度不大于3%   扑救场地不能和车位冲突    
3)       消防紧急通道不可破路缘石
4)       消防紧急道要注明设钢结构活动坡道板放物业处
5)       消防紧急通道及半径虚线表达
4.   总平说明
1)       公共休闲场地铺设防滑砖。
2)       儿童活动场避免石头,秋千注意安全,儿童游戏场设计时应考虑不安全因素:游戏场内避免有坚硬的石头等硬物;秋千等设施应留有不小于3m的活动空间,避免儿童活动时撞到硬物。[万科]
3)       道路设路牙,以免泥水,园区内的道路应设马路牙,以免草坪高于路面,雨天泥水流到马路上[万科]      


5.   总平道路设计
1)       小区道路双线均要明确表达,和广场连在一起是,也要画道路边线。便于排水设计,道路排水坡度的计算等等
2)       小区入口宽度应明确表达,并不宜太宽,厦门小区在市政路开口有限制7m,园林局要求?
3)       路缘石要索引索引
4)       道路边排水沟选用
5)       总平如设计雨水沟,分水线,应表达:a. 宽度b.定位c.坡度d.标高e.接入小区管网方式
6)       小区内道路宽度、转弯半径、回车场、控制线标高、坡向、坡度      
6.   其他
1)       总平里绝对不允许采用pline线加粗的方式加粗各线型,因为这样会导致物体被加粗线覆盖,坐标点捕捉不准等严重问题。
2)       建筑轮廓阳台线,分户墙要用细线画,凸窗不要画
3)       施工图一般不画绿化配景。
4)       文字重合,要专门打图自校
5)       总平图里的地下室轮廓线的宽度要比建筑退线的宽,这样才能在相覆盖的情况下仍能看到地下室的轮廓。
6)       道路的纵、横坡度   场地排水方向,要考虑雨水口不在靠门厅的道路边。
7)       道路宽度都要有,道路的转弯半径都要有
8)       门厅出入口标高都要有
9)       宅前路由单体表达定位标高坡度
10)   宅前道认真套单体的
11)   建筑轮廓要多套,防止单体修改
12)   方案轮廓常不对,退距很危险
13)   尺寸均要重标重核,防止错误
14)   总平尺寸小数点要和方案统一,这个规划局常常有要求
15)   台阶坡道要画,且尽量不占退线
16)   总平间距施工图按实际标
17)   无障碍缘石坡道、车位常常忘记
18)   要注明高差大于700设栏杆
19)   水池深度及水面要标
20)   地下室顶板标高主要的标一下,可能会比较好
21)   各总平面图的表达应专一不宜重复
22)   指北针标注正确,这个新手很容易错,但是有很重要。
23)   现在很多地方总平必须和方案完全一致,施工图要和方案一模一样。
24)   外凸柱目前不算退距,间距
25)   用地名称,绿化,台阶,花池,种植土散水,坡道,残疾人坡道,并索引
26)   分期开发示意图记得要有
四、  上部单体图纸目录—未完成
1.       平面图
2.       轴网示意图
3.       防火分区示意图
4.       层高控制示意图
5.       楼梯放大图
6.       风井放大图
Reply
#2
五、  平面图
1.   首层
*注:只放与首层相关的内容。
1)       首层的环境一定要表达清楚,包含挡墙、一层红线、绿地、广场、高差、排水方向、地面做法等等,平面有画用地红线的,要标建筑与红线距离,并与总平一致。
2)       首层底层平面:底层门厅,信报箱(间),及其与道路等关系;无障碍坡道;剖切线位置和编号,并应标示指北针,单体在总平的位置示意图
3)       单体连接处要和总图对仔细,这是设计人易犯的重大问题
2.     标准层
1)       房间功能名称都要标。公建大房间还需要标房间面积和使用人数,净高要求,荷载以及其他特殊要求等等,这些很容易漏,老是漏。
2)       平面图阳台栏杆不宜表达线角,表达过细,过多线条,让读图人很困惑
3)       户型平面:应包含室内家具布置;户内给排水立管、烟道、空调室内外机位、冷凝水管等;公共部分的管井及开口位置,消防栓位置;
4)       单独无柱的墙体不加轴线,除非比较远。
5)       防火分区示意图应包含出口及方向(有范图)
6)       表示平面洞口的符号应规范,特别是圆洞口,容易错
7)       平面洞口符号不能漏,否则结构会按有楼板的去建模计算;剪力墙洞口也要表达
8)       附注每层均必须写,根据各层相关的内容相应进行增减。
9)       护窗栏杆要画
10)   电梯表达基坑标高
11)   跃层预留洞口边缘要标
12)   户型要编号,用阿拉伯数字进行编号,外加单线圆圈
13)   门口线,高差线随手画上,养成良好习惯,后面再加,往往来不及了
14)   屋顶变形缝中间2根画为虚线
15)   各消防前室标明面积。
16)   雨水管暂时不统计其数量。
17)   台阶楼梯上下箭头标注应该到踏步线会好看些
18)   与本栋相邻的建筑平面要表达一部分,这部分要表达轴网轴号,及与本栋平面轴网的距离尺寸,还要有功能名称,按本栋高程换算过来的标高等等。
19)   能在平面表达的尽量在平面表达,实在表达不下才在详图表达。平面图的重要性经常是比其他图要高一些。
20)   二层平面因为有雨棚的原因,尽量与上部各层平面分开绘制
21)   空调孔要贴边绘制
22)空调孔画成虚线;   
23)   看不到的空调室内机,窗台板下的室外机画成虚线
24)   空调室内机位置要画[万科]
25)   空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位  万科
26)   空调室外机 长向要放在空调板的中间,靠外边缘,并且外机要按实际尺寸来画,才可以考虑能否放得下的问题。
27)   变形缝 每个都要标出来,但可以只索引一个,其余同
28)   过短的墙体要填充,即画出构造柱   
29)   阳台栏杆不宜表达线角,表达过细,过多线条,让读图人很困惑,应表达梁位    
30)   楼梯箭头应通长,和梯段一样长       
31)   平面阳台走廊排水符号不能忘    
32)   可以利用层的不能打印设置来放置一些说明性不出的文字;    
33)   卫生间,阳台等给排水管的中心放置管名称的简称:x为消防,y为雨水管,w为污水立管,卫生间用,f为废水立管,厨房用,j为给水立管,n为凝水,p为排水立管,洗衣机用。     
34)   家具布置简单的画下可以,复杂的不画。住宅就画厨房卫生间。提电专业条件图时,可以把家具画下,电好布置插座,出图时关掉。
35)   代号:消火栓编号F;强电箱编号Q;弱电箱编号R;空调套管卧室K1,客厅K2;水簸箕B;烟气道P(根据型号加数字后缀);各编号均要用大写英文字母;
36)   梁宽按实际画,其实所有图都这要求。
37)   各层平面不再标明面积统计;面积数据统一放在设计说明里的分栋分层面积表里。
38)   各幢楼均要绘标准层核心筒大样,标识电梯井道尺寸、管道井的尺寸,特别是要表示管道井中开洞位置(包括风井上的开口)的尺寸及定位,楼梯大样另外出比较系统的。
39)   上部各个楼层应用汉字标出具体楼层区间而非标为标准层平面图(如二~十六层平面图)。
40)   对住户自理的部分(楼梯、隔墙等)的防火要求进行说明。对跃层部分的栏杆也要做说明(包括栏杆高度、间距及推力、安全性要求)。
41)   楼层有局部不同的部位允许单引局部平面表示,但要求要有相关的轴号及尺寸(老有人忘记)。
42)   雨水管,污水管,废水管每层都要画
43)   图集和放大能在图上索引的在图上索引(图集索引表是否需要)
44)   平面图要表达地漏,除厨房外,地漏靠墙边,角落设置
45)   要表达户内储存室(荷载较重,最好写衣帽间),衣帽间,阳台,跃层开洞面积(万科)
46)   什么在平面上索引,什么在总设计说明或是附注里表达还应加以思考
47)跃层内廊栏杆要有定位尺寸
48)门高差线在插卫生间门时要马上画上,给结构提条件需要
3.     屋面
1)       屋面雨水口,女儿墙外排水 屋面雨水口要和雨水管图例分开,图例见
2)       线基本都要定位       
3)       烟囱要定位墙体
4)       烟道、通风井出屋(地)面部分的表达,应先在平面图中画出洞口及围护结构,再引出线表达盖板或风帽标高等。
5)       屋面标高标识屋面的结构标高。
6)       大屋面应说明找坡方式(建筑找坡、结构找坡),建筑找坡时应标注结构标高,及建筑面层低点和高点的标高。应绘制屋面找坡分水线及相应定位尺寸。屋面分水线如果两边坡度一样时,要居中。
7)       屋面露台做法编号一定要写,不管是在哪一层。
8)       坡屋面一般要有一层表达剖到坡屋面的平面
六、  立面图
1)       注意剖面投影方向与剖面索引符号一致,这个新手也老是错。剖面编号用阿拉伯数字。
2)       底层加粗线在比例100时,为200粗
3)       建筑高度常错
4)       立面加粗按前后关系要求来 
5)       剖面两边均要洞口尺寸  
6)       屋面找坡方式表达
7)       屋顶构件标高要完整,全     
8)       平立面应完全对应   剖面下,应每开间有轴线     
9)       剖面要有索引立、剖面应有层高轴线,淡显门窗洞口应有尺寸
10)   材质用图例表达,一定不能带线的图例填充
11)   每层外饰涂料等温度伸缩缝要画,说明  
12)   立面转折可展开立面表示,转角有轴线
13)   平面表达不清的窗应在立面图上编号,立面应索引   
14)   立面应画烟囱要标
15)   立面以后有能力的应画水管 
16)   场地竖向必须按实际的表达 
17)   平台,吊顶等应注明标高     
18)   剖面剖楼梯的,尽量补充其他部位剖面  
19)   门三线,窗四线,电梯和其他门洞双线
20)   干挂可以用三角形的填充。
21)   涂料每层要有20X10(?)金属分隔条,防热胀冷缩
22)   剖楼梯的剖面不好,表达的信息少,且楼梯有放大
23)   平面上有内庭,内凹部分,得增加剖立面。平面每层不一样的,立面得每层画立面展开图。
24)   剖面图:剖面数量应能完整表达建筑高度、层数、空间变化较复杂的部位,同时需要两个方向的基地整体剖面;层高及总高尺寸;楼层数及楼层标高、室外标高;关键控制性标高;图名、剖切编号,图纸比例
25)   立、剖面建筑构造部件的表达:女儿墙、檐口、窗、窗台、阳台、栏杆、柱、梁、变形缝、垂直爬梯、室外空调机搁板、台阶、坡道、花台、雨篷、烟囱、勒脚、洞口、门头及其他装饰构件、线脚等
26)排水沟,室内外高差要正确,地梁,墙体构造要正确,地下室覆土,关系要正确;   
27)在构筑物凸出或凹进时加粗;   
28)剖面要有两道轴线,两边均要有洞口符号,卫生间降板要表达,房间功能要写  
29)立面平面要很踏实去画,要绝对对上
30)立面雨水管以后要画。
31)立面的烟囱要画。
七、  放大图
1)       覆土图例要正确,自然土壤和素土夯实常错,用天正命令画
2)       门、窗在平面、立面图、大样图中的画法,开启方式的表达应规范。详见《建筑制图标准》表3.1.1。大样图不必画普通的平开式推拉门窗,只画有特制造型要求的,开启扇位置
3)       需表明的门窗和幕墙。原则上幕墙是一定要画的。大样图标注尺寸以分格门窗骨料的中线(转折线、洞口边线)为准标注。有特殊要求的可标明骨料宽度。
4)       楼梯、厨房、卫生间大样画图例(注意多孔砖表示方法)应统一,比例也要统一,不画粉刷线;
5)       比例为1:50,材料需用图例表示,不画粉刷线。(出图时设灰度淡显80%%%)
6)       放大平面在第一次出现的平面图中索引(如地下一层,一层平面等)或在各层平面图中的附注里注明平面详图详建施通-##。
7)       地下车库的坡道大样,平面部分在地下室平面图中标识清楚各坡段的坡度、坡长、起止点标高,不再画平面大样,只画剖面大样。
8)       卫生间详图中地漏位置应易于清扫,不要布置在太隐蔽的位置。(应该隐蔽才好看)
9)       核心筒详图表示标准层部分的核心筒,需表示电梯井道的净尺寸,定位,各设备井道的尺寸,开门位置,井道中的预留孔洞的尺寸、定位,消防栓位置,通风口的位置高度等。
10)   楼梯详图中,平面需注明“上/下几步”,未表示完整的梯段用虚线表示梯段范围。在平面上标注各平台的标高。
11)   楼梯剖面详图中,需表示定位的轴线,尺寸标注中表示各梯段踏步的高度组成(如170X10=1700)。需表示顶层水平栏杆高度1050。楼梯间窗若有设置防护栏杆的要在其中一层表示防护栏杆高度900。
12)   厨房详图要表示排烟道定位、尺寸,洗菜池和煤气灶(是否要)的中心点定位,无须表示灶台尺寸。厨房卫生间详图中土建不做的内容不要表示。
13)   楼梯、厨房、卫生间大样不画图例,不画粉刷线,楼梯大样剖面标示为A-A、B-B,关键点应有净高尺寸,比例为1:50。
14)   详图水平及垂直尺寸常常漏总尺寸,要让看图人自己去加
15)   放大图门窗不上编号
16)   遇到剖切符号,门窗块要裁断
1.   楼梯、电梯放大图
17)   一定是标净尺寸,不要标无关尺寸
18)   防碰头控制线要画
19)   梯柱有的要求画
20)   剖面的水平尺寸都是从下往上标,并且重复的不标,标准要有逻辑思路,要求和章法
21)   梁宽按实际画,其实所有图都这要求。
22)   先画单线,提第一次条件图时就要,这个很重要。
23)   台阶超过10级(初定)的均做钢筋混凝土的,且均需画平面剖面放大(结构需要) 
24)   梯井大于0.2(住宅0.11)的要防攀滑,(注意了解攀滑构造,好像高度也要大于1100)
25)   注意结构梁对楼梯的净宽的影响,应按结构图画出结构梁线水平位置
26)   楼梯栏杆水平长度超过500的,高度要1050,反边100
27)   楼梯平台下的构造柱要画,否则很容易与门洞冲突
28)   剖面要表达100反口,水平栏杆标高度
29)   楼梯栏杆间距100比较好,一个比较安全,一个尺寸比较符合模数。
30)   素混凝土门槛要说明
31)   栏杆不要选用横向的,所以图集选用完要留档,或者要校对
32)   核对梁宽,看线要画
33)   栏杆高度,栏杆反边,图集索引
34)   踏面做法,防滑条做法
35)   出入口标高要画
36)   消火栓要画
37)   楼梯、厨房、卫生间大样画图例(注意多孔砖表示方法)应统一,不画粉刷线;       
38)   楼梯大样只有一个剖面时,剖切符号不编号
2.   厨房卫生间放大图
39)   一定是标净尺寸,不要标无关尺寸
40)   坐便器隔墙上需要索引挂勾,据说是强规
3.   坡道放大图
41)   一定是标净尺寸,不要标无关尺寸
42)   上下地下室的防滑车道须注意防滑、防噪音、防剧烈震动。建议采用素脸面留防滑凹槽。
43)   平面可不画放大
4.   门窗放大图
44)   要表达开启面积及总面积,这对门窗来说是比较有用,重要的指标。利于校对及节能计算,门窗表也要表达[建发]
45)   无论采用任何形式的门窗,在视线高度范围内(1500--2000)均不应设横杆:[建发]
46)   门窗顶板高度在2400 以下的不设亮子,以免分割过碎影响美观。[建发]
47)   窗扇分格应确保横平竖直,上下左右相邻门窗扇的横杆、立杆宜对齐[建发]
48)   平开窗开启扇的宽度不小于500 且不大于700[建发]
49)   亮子的高度不宜小于400 ,应注意亮子上下门窗扇高度的尺寸比例,亮子上的竖杆应尽量少设[建发]
50)   低窗台凸窗应注意窗台横杆相对室内地面的高度,不应超过1100 ,宜为900 ~1000[建发]
51)   二层及以上楼层的落地窗在不影响立面的情况下,宜设至150~200mm 的反口,以消除客户的恐高心理[建发]
52)   门窗分格不应太碎,分格扇的高度不宜小于400 ,宽度不宜小于500;[建发]
53)   当窗只有一个开启面时,该开启面不应直对床头[建发]
54)   窗户的开启扇位置应考虑窗户清洗的方便(及空调室外机的安装)[建发]
55)   转角窗的布置应注意避免视线干扰:当技术允许时,宜取消转角窗转角处的立杆:[建发]
56)   铝合金推拉门窗严禁采用三扇双轨推拉?[建发]
57)   所有门窗大样在正式出图前,须经我司书面确认:扩初阶段应确定门窗分格大样[建发]
58)   所有门窗大样应分割合理(不宜过碎,以免影响景观视线)统一、协调,标注清晰:
59)   凸窗按墙中线画
60)   放大图排版时,应从小到大排,且相同宽度的从上到下排。
61)   百叶窗注意不要太大了


5.   风井放大图
62)   平面不必画放大,但剖面都要有,如果有比较接近的,最好还是每个单独画,有的工程曾经遇到这种情况
6.   立面局部放大
63)   平立面对齐
64)   立面要填充
65)   这种图经过实践,发现不是很好用,组织起来比较乱,在欧式项目里用得多。最好还是把小节点,柱式柱头编号,再进行放大更好。


 
八、  节点详图
1)       画准确,按实际构造表达,才能发现问题,解决问题。
2)       按墙身组织节点
3)       每个节点编号
4)       地面统一简化
5)       一定要先画单线。否则结构专业拿到你的图还要删填充,删抹灰。
6)       一定要画单线,不可用天正的加密实体来画,否则常常填充样式交接有问题。
7)       滴水每节点说明一个,且要有尺寸;
8)       详图索引宜标注在立面上,特别是连续的墙身大剖,只有局部的详图索引才标在平面上。
9)       详图二次索引的编号用英文字母(大写),剖面或断面2次剖切的编号用英文大写字母。
10)   大样图中门窗画法应规范且统一。
11)   大样图中泛水,浅天沟等做法应与平面中对应,且画法应与构造做法一一对应,1:20的图防水层应表示出来如下图:
12)   相同节点只标注一个,其他索引这个;
13)   墙身大样需画图例及粉刷线  比例为1:20。
14)   空调室外机外饰百叶应设平开扇,在通用大样中应明确做法。
15)   详图应绘粉刷线及相关的图例,比例一般为1:20
16)   详图索引国标的直接写图集编号,不写“国标”。
17)   玻璃栏板应统一引用国标做法,但不得选用插夹式。
18)   滴水做法:统一
19)   大样应考虑归类及排图应紧凑,大样不用加长图框或A0图框。
20)   天沟位置应设置保温层。
21)   需要做防水砂浆的地方,直角处的半径50要标
22)   尺寸有压缩的,要画双线的剖断符号
23)   详图定位尺寸细部净尺寸标注完整与主体平、立面标注相符。(节点常出现水平,竖向尺寸错误)
24)   看到的窗立面,构件要画
25)   房间功能老是漏
26)   地面,楼面,屋面,顶棚的构造做法要写,用代号
27)   防火岩棉要表达引注
28)   相同节点只表达清楚一个,其余参这个,否则将来改图很容易错,且工作量大。尽不要有重复节点
29)   滴水每节点说明一个,且要有尺寸;  
30)   房间名称老是漏掉;  
31)   地面,屋面,外墙等的做法;       
32)   相同节点只标注一个,其他索引这个;     
33)   压顶高度     
34)   需要做防水砂浆的地方,直角处的半径50要标
节点-栏杆
35)   安全栏杆净高、构造做法符合规范要求,表达完整
36)   低窗台处栏杆表达索引完整(杜绝重复表达)。
37)   栏杆,空调栏杆预埋件要画,要索引
节点-挑板
38)   凸窗顶板,雨蓬,挑板,空调板均采用“最薄处20厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水剂,一次抹光并向外墙面或泻水口找1%坡度。”
39)   挑板根部位置设大于100 高混凝土止水坎:当板顶有空调隔栅时,为避免积水,应在隔栅底部预留1~2 个泄水孔。[建发]
节点-凸窗
40)   凸窗顶板应采用防水涂料或防水砂浆做防水处理,并且应向外找坡;凸窗顶板、空调板或其它挑檐在墙根处应设导流槽,[建发]
41)   步入式凸窗:步入式凸窗的净高不应小于2050。当项目所在地的规范允许时,尽量采用可拆除砖砌窗台,以便客户拆除后提高凸窗下的净高。(但本条要很注意面积问题")[建发]
节点-屋面
42)   天沟要有保温
节点-空调百页
43)   百页要注明可拆卸,否则可能被做成固定的,又被找麻烦
44)   露天水平面均需要找坡排水,
45)   防水砂浆直角处要作出圆弧
设计方法,原则(优化)
46)   能用过梁的用过梁,少挂板
47)   下凹的节点均要考虑排水,能表达的要表达
 
 
 


九、  地下室
1.     地下室图纸目录
7.       地下室设计说明
8.       地下室人防设计说明
9.       平时平面图
10.   战时平面图
11.   轴网示意图
12.   顶板标高图
13.   顶板覆土厚度图
14.   顶板排水图
15.   防火分区示意图
16.   地下室剖面图
17.   地下室层高控制示意图
18.   车道放大图
19.   楼梯放大图
20.   风井放大图
21.   口部放大图
2.     地下室设计说明
1)       上下地下室车道地面及其侧墙的装饰做法应在施工图中明确体现。
3.     防火分区示意图
1)       每个工程均要画,表达疏散口,轴号要有 
2)       应表达各防火分区的面积,疏散出口位置,防火墙,有关的防火隔断,防火门以及使用人数
3)       为原图的1/10大小比较合适
4.     平面图
1)       地下室要画用地红线,能放入平面图的话。
2)       地下室平面结构一般要求我们落上部单体轴网。
3)       轴号的编排:由几幢楼组合一起的地下室轴号分两类型标识,主楼部分的轴号要求加前缀(如2#楼标识为2-1或2-A等等),主楼以外的可另标一类。
4)       地下室考虑归为一个子项出图,说明自己写; 
5)       地下室应根据人防办的要求考虑平时及战时的平面分别绘制。
6)       人防平面应有各个人防单元指标,人防门表等;
7)       图纸的右上角统一标识防护单元划分的示意图(一定要有)。
8)       平时平面应标识总停车位,示意图中标明各防火分区的面积。
9)       风井,采光井上反总平及一层很重要,地下室一布置完就要画,地下室最好按实际坐标点画,这样可以比较容易和总平复制粘贴编辑。
10)   风井编号统一,例 “排风井3-2”,表示的是防火分区3的编号2的排风井,进排风还是要表达下,否则像柴油发电机房的风井有2个,就无法区分。
11)   风井最好能把设备的面积要求写在上面,提醒自己,这样时间久了,不会忘记和错误,这个可不打印。
12)   设备基础(如水泵基础、配电室的电缆沟、柴油发电机基础)应在建筑图上体现。
13)   注明:未注明尺寸及定位详平时平面图
14)   消防水池的水面标高注一下(扩初)
15)   地下室集水坑根据尺寸不同编号,将各图例表示在图纸的左下角,在平面图中用图例表示即可。
5.     顶板图
1)       要画顶板图,常常和顶板覆土厚度表达图,顶板排水图合并成一个图
2)       地下室顶板标高复杂时,要画顶板图,否则影响较大,可能会导致覆土不足 
6.     剖面图和地下室车道高度控制图
1)       剖面图报人防常常需要。竖向复杂的地下室,每个可能出问题的地方都要有剖面。
       注:图纸该画的要画,该表达的要表达,人手不够的时候,工程负责人需要增派人手。


 
十、  其他部分
1)       打印不要勾选缩放线宽,否则打印样式表会无效
Reply